Vista de sección de puerta

Mensaje por er.fbda »

Hola, tengo un problema, estoy haciendo una puerta a partir de la puerta básica de Archicad 23, estoy teniendo un problema con la visualización en planta. Si coloco la vista en planta como "sección real" me aparece sin la proyección de cómo abre, pero si la coloco como "simbólico" si se muestra la apertura pero la representación de la puerta se hace mas simple. Saben como puedo hacer que mi puerta se vea con la sección real y también que muestre su apertura?

Gracias por el apoyo!
No tiene los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.
Avatar de Usuario
Xavi Ribas
Administrador del Foro
Administrador del Foro
Mensajes: 185
Registrado: 28 Abr 2005, 14:24

Re: Vista de sección de puerta

Mensaje por Xavi Ribas »

Tu problema es con el nivel de detalle en 2D. En tus capturas aparece como "por OVM" (Opciones de Visualización del Modelo). Estas opciones prevalecen sobre las demás definiciones que cambies.
Cambia esta opción por cualquiera de las disponibles y verás como la vista en planta va cambiando, hasta que encuentres la combinación que necesites.